可以這樣回答,10kv配電系統倒閘操作,1、送電操作,從電源側向負荷側進行操作.對於同一單元操作,要先合電源側刀閘,再合負荷側刀閘,後合斷路器.低壓負荷送電後根據功率因數和母線電壓降低程度投入補償電容器.2、停電操作,從負荷側向電源側操作.要首先拉開補償電容器開關和刀閘.對於同一單元操作,要先拉斷路器,再拉開負荷側刀閘,後拉開電源側刀閘.3、注意拉、合刀閘前應檢查對應斷路器在斷開位置.4、如果是停電檢修操作,要在停電後驗電確認無電壓後裝設接地線,以具備檢修條件。
- 歷史問答
- 答案列表
倒閘操作流程[朗讀]
電氣值班人員進行倒閘操作的一般程序是:1.發布和接受任務.2.填寫操作票.3.審核批准操作票.4.模擬操作.5.發麵正式操作命令.6.現場操作.7.複查.8.彙報.9.記錄.電氣值班人員進行倒閘操作的責任義務:1.嚴格遵守規程制度,認真執行操作監護制,正確實現電氣設備狀態的改變和轉換.2.保發電廠、變電所和電網安全、穩定、經濟地連續運行.3.保證用戶的用電安全不受影響.4.為了減少誤操作,除急情況及事故處理外,交接班期間一般不要安排倒閘操作.5.條件允許時,一切重要的倒閘操作應儘可能安排在負荷低谷時進行,以減少誤操作對電網和用戶用電的影響。
1)倒閘操作應嚴格按照局「倒閘操作八步驟執行規範」(杭電生98.0234號)要求執行.2)倒閘操作應嚴格執行調度命令.對於一組包含多個操作任務的命令,嚴禁擅自改變任務間的順序;對於一個操作任務,嚴禁擅自改變操作票上各操作步驟間的順序。
倒閘操作應遵循以下順序進行:(1)設備停電檢修時倒閘操作的順序.運行狀態轉為熱備用,轉為冷備用,轉為檢修.(2)設備投入運行時倒閘操作的順序.由檢修轉為冷。
電氣倒閘操作步驟:1、操作人員按調度預先下達的操作任務(操作步驟)正確填寫操作票;2、經審票並預演正確或經技術措施審票正確;3、操作前明確操作目的,做好危險點分析和預控;4、調度正式發布操作指令及發令時間;5、操作人員檢查核對設備命名、編號和狀態;6、按操作票逐項唱票、復誦、監護、操作,確認設備狀態變位並勾票;7、向調度彙報操作結束及時間;8、做好記錄,並使系統模擬圖與設備狀態一致,然後簽銷操作票。