你好,要看你投重合閘的方式了.如果投了"不對應啟動",那開關偷跳重合動作.如果是投"保護啟動",那麼即使開關偷跳,重合也不動。
- 文化問答
- 答案列表
重合閘啟動條件:重合閘動作條件[朗讀]
答:在經過穩定計算校核後,單、雙側電源線路選用三相重合閘的條件如下:(1)推測電源線路.單側電源線路電源側宜採用一般的三相重合閘,如由幾段串聯線路構成。
自動重合閘子有兩種啟動方式:斷路器控制開關位置與斷路器位置不對應啟動方式和保護啟動方式.不對應啟動方式的優點:簡單可靠,還可以糾正斷路器誤碰或偷跳,可提高供電可靠性和系統運行的穩定性,在各級電網中具有良好運行效果,是所有重合閘的基本啟動方式.其缺點是,當斷路器輔助觸點接觸不良時,不對應啟動方式將失效.保護啟動方式,是不對應啟動方式的補充.同時,在單相重合閘過程中需要進行一些保護的閉鎖,邏輯迴路中需要對故障相實現選相固定等,也需要一個由保護啟動的重合閘啟動元件.其缺點:不能糾正斷路器誤動。
(1)停用重合閘方式時,直接閉鎖重合閘.(2)手動跳閘時,直接閉鎖重合閘.(3)不經重合閘的保護跳閘時(斷路器失靈、母差、遠方跳閘、電抗器保護、距離Ⅱ段、Ⅲ段。
答:單相重合闡是指線路上發生單相接地故障時,保護動作只跳開故障相的斷路器並綜合重合閘是指,當發生單相接地故障時採用單相重合閘方式,而當發生相間短路時。