一,目前國內ct一般採用減極性接法.即:一次電流瞬時方向從ctp1流入,則二次電流瞬時方向為從s1流出.一般現場ct外觀均能看到一次極性p1,p2.二,關於ct極性判別,現場一般有2種方法可以判別1,一次通流,在一次迴路上加一定電流檢測差動保護2側或者3側電流,判定ct極性是否配合.2,用電池在ct2側一次迴路上點動,ct二次側接微安表觀察指針偏轉方向判斷ct極性.三,需要強調的是:單獨的ct極性判別沒有意義,比如差動保護2側ct極性需要配合得當才為正確,測量、計量用ct極性要與電壓極性相配合才為正確,失磁,功率,阻抗等保護用ct也要與電壓極性相配合才為正確。
- 情感問答
- 答案列表
ct極性是什麼意思:ct極性標註方法[朗讀]
電錶反轉與穿心方向有關嗎?當然有關!電流互感器(ct)正確安裝;一次側p1p2與二次側s1s2方向一致,(同極性)正極性正向計量,反極性反向計量.如題;ct極性反向或一次、二次非同名端均可使電能表反轉。
ct,電流互感器.pt,電壓互感器.把大電流高電壓變成小電流低電壓,供測量、控制、保護系統使用。
1.若是一次電流從同名端流入,則二次電流從同名端流出,為反極性.2.假設電流互感器通電:一次側l1進l2出,如果二次線圈k1出k2進,為減極性;l1和k1為同名端.果二次線圈k1進k2出,則為加極性.3.電流互感器上都會標示,有用k1,k2表示,也有用l1,l2表示.用1表示為同名端.若是穿芯式的,一次側進線方向為同名端。
ct是指電流互感器,pt是指電壓互感器,前者是把大電流變成小電流進行測量.後者是把高電壓變成低電壓進行測量.安裝上也有區別。